website logo
Auteur
avatar
christ59

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » probleme de puissance sur groupe d'eau gla?ºee


Posté : 15-08-2008 10:09 icone du post

bon, apres un ete avec des journees chaudes , le groupe qui as ete passer au R407c au lieu du R22 marche tres bien , il alimente à 14°c les condenseurs a plaques des cellules a -70°c qui fonctionnes tres bien .
C'etait un groupe R22 sur lequel ,je ne sais pkoi ,l'ancien prestataire l'avait passer au R404a !!( soit lors du remplacement du compresseur qui ete hs ,il as vu a la derniere minute qu'il s'etait planter et a mis du R404a au lieu du R22 avec de l'huile minerale ou autre !!) bref tjrs est ,qu'on avait une hp de 65°C et que la puissance chuter a vu d'oeil ,et faisant ainsi claquer en HP les cellules .
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=362&forum=149