Posté : 19-08-2008 13:02 icone du post

je repose la question ...........as tu vérifié si ton détendeur n'est pas un MOP ????D'autre part en faisant fonctionner ton compresseur prévu pour un régime à -30 +42 ( j'imagine) tu risques de mauvaises surprises à -10 ( intensité absorbée trop élevée et mauvais refroidissement du moteur)