Posté : 19-08-2008 20:23 icone du post

merci très cher nh3,

j'ai lu et mes méninges chauffent un peu
je te suis bien sur l'influence évidente que le débit masse peut avoir sur l'énergie éléctrique nécessaire ; tout à fait logique.(plus de débit=+ de travail et donc plus d'énergie nécessaire)
mais bon , dans un cas normal où on emploi le matériel pour le job pour lequel il a été construit, si la HP monte le courant va monté aussi quand même?? non??
quand j'ai l'occasion je vais faire des test avec une pince ampèremétrique et sous contrôle de manomètre; des relevés pratiques et précis ça peut toujours aider à mieux assimiler la théorie

maintenant je n'avais jamais relevé qu'un motocompresseur TrèsBP était moins puissant que les moyennes ou basse pression bien que j'avais bien compris l'intérêt des MOP ou vannes de démarrage pour protéger les compresseurs contre la surchage

bien vu l'artiste
allez, vive le partage constructif des connaissances
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.