Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » c'est le borde...


Posté : 20-08-2008 17:50 icone du post

Là tu n'auras pas de solutions miracles....... si c'est des chambres positives tu peux réguler entre 0° enclanchement et tes - 30°c ...Visiblement ta centrale n'a pas été dimentionnée correctement, j'ai l'impression que 3 fois 20 ou 25 cv auraient été plus adaptés.

Vérifie que tes détendeurs sont correctement ouverts ( ça remontera déjà un peu ta BP) ; peut-etre sur le premier de tes compresseurs il est possible de mettre une culasse avec réduction de puissance, il y aurait aussi la possibilité d'une variation de vitesse sur le premier des compresseurs ( voir avec le constructeur si le matériel est compatible) mais là il faudra passer par un automate et ça demande un pu de connaissance de ce type de matériel et de régulation même si ce n'est pas extrèmement compliqué....