Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » wow, 10 degr?®


Posté : 20-08-2008 18:06 icone du post

visiblement ton installation est désequilibrée : 20 degrés entre l'air et l'évaporation ça fait un rendement assez mauvais voire très mauvais. Visiblement ton évapo est un peu juste pour le volume de la chambre.

J'insiste dessus mais as tu vérifié ton détendeur ainsi que son réglage ??? Type de détendeur et remplissage de la batterie ??? Même sans thermomètre, en positif on a une bonne idée du remplissage de l'évapo.