website logo
Auteur
avatar
kulilin

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pd huile refroidisseur trane


Posté : 20-08-2008 21:42 icone du post

oui en effet je pense moi aussi à un manque de charge ça peut expliquer que meme avec un minimum de demande sur la machine elle ne monte pas assez en hp, de plus je trouve le niveau de liquide dans l'evap tres bas (mais on me dit que c'est pas possible, que ça ne provoque pas ce genre de defaut
reponse bureaucrates trane )


mais j'ai 2 souci dessus par rapport a la fuite et à la garantie
1er: un collegue est passé il y a quelque temps et à resserer le bloc de detente donc plus ou presque plus de fuite ( meme mon detecteur reagit moins maintenant) donc maintenant c'est ma parole contre la leurs
2eme: lors de la premiere visite de trane le groupe etait encore sous garanti mais plus maintenant et comme le bloc de detente a ete resserer ile ne voudront surement pas entendre parler d'une fuite qu'un de leur tech n'aurait pas vu

une bonne nouvelle dans la journée: apres moult usage du telephone (oh precieuse invention) un tech specialise sur ce type de machine devrait passer la semaine prochaine (enfin je pourrait avoir des reponses ) j'espere que se sera celui qui a mis en service une autre instal dut meme type que l'on a eu il y a quelque temps, il etait cool et il repondai volontier au question pour que l'on puise faire un pre-diagnostique des pannes

merci pour t'on avis nh3, petite question
tu a des rthd en maintenance? ou meme d'autre trane

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=444&forum=149