Posté : 21-08-2008 10:02
Bassy, pour un système équilibré tu devrais évaporer environ 10 à13 degrés en dessous de ta température d'air.......là tu es beaucoup plus bas;
ce qui me gène c'est que tu n'as pas touché '' le détendeur. Comme il était utilisé auparavant en CF négative, il y a de fortes chances qu'il soit MOP à -15 voir même à -25 degres, ce qui pourrait expliquer en partie tes difficultés à descendre en température. Là il te faut un détenteur ''normal'' TEX2 -40 +10°
c'est pour cela que je te demande depuis plusieurs jours de controler ça. Va falloir sortir l'échelle et lire l'étiquette !!
courage!