Posté : 21-08-2008 21:21 icone du post

salut

pour avoir travailler pas mal sur les tranes à vis , je peut dire que c des nid à fuite !!
c 'est quoi comme vis ? le type ?
pour controler t as charge en gaz , tu le monte a 100% de sa capacite et tu controle le pincement a l'evaporateur ,si tu as entre 3 et 5 °k tu as une bonne charge .
j'ai malhereusement pas de doc sur ces groupes
A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.