Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur trop petit???
Posté : 01-07-2007 21:20
re ami reynac!
j'ai un delta t sur l'air au condenseur de 4,entré air 30 °et sortie air 34°,rien de bien mechant,donc on peut de suite eliminé toutes les pannes d' origines hp,et a l'evap air entré a 22° et sortie a 18° et la aussi de 4 ° et cela me semble legerement faible,mais mon evap est propre et la ventilation est ok dans le bon sens,et au toucher avec la main la temperature de l'evap est un peu elevé pour faire du froid ce qui confirme une bp haute.et pour repondre a saber,mon evap est au dessus du compresseur,et la piste du bouchon d'huile,j'y ai pensé mais comment en etre certain,par contre ma ligne d'aspiration est loin de faire 0°a l'entrée du compresseur,je ne l'ai pas prise mais au toucher elle est loin d'etre "fraiche".alors pour avoir le coeur net un soufflage a l'azote s'impose et couper mon tuyau a l'aspi du cp.en tout cas encore merci on avance