Posté : 27-08-2008 21:56 icone du post

bonjour bassy

peut-tu nous préciser le volume de la chambre , la temp extérieure , l'orifice du détendeur .

pour pierre au R22 BP = +1 °C ( c'est trop haut
HP = + 49 ( c'est beaucoup mais si il fait trés chaud.?

après nous avoir renseigné sur les éléménts demandés , nous pourrons t'aider à faire un diagnostic

quelques pistes : trop de gaz , orifice détendeur trop grand , température ambiante trop élevée



aurait tu mis trop de gaz ?


Cet article provient de Le site des frigoristes