Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Nouvelle installation
Posté : 27-08-2008 21:56
bonjour bassy
peut-tu nous préciser le volume de la chambre , la temp extérieure , l'orifice du détendeur .
pour pierre au R22 BP = +1 °C ( c'est trop haut
HP = + 49 ( c'est beaucoup mais si il fait trés chaud.?
après nous avoir renseigné sur les éléménts demandés , nous pourrons t'aider à faire un diagnostic
quelques pistes : trop de gaz , orifice détendeur trop grand , température ambiante trop élevée
aurait tu mis trop de gaz ?