Posté : 27-08-2008 23:09 icone du post

HP=52° donc plus que 20 bar .ca me semble elvé, a moin qu'il fait tres chaud. tu condence tres haut ,est par consequant tu evapore plus haut. (si hp est grand bp va etre grand, ca se suit) resultat tu dessend pas en temperature.

verifier ton sous refroidissement , si tu le trouve grand (superieur a 5°) c que t l installationest surchargée en gaz.