website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Nouvelle installation


Posté : 28-08-2008 11:22 icone du post

bonjour BASSY,

comme le dit mimifrigo, il nous manque des infos!!

peux-tu donner les T° ambiantes côtés condenseur et chambre froide au moment de tes prises de pression??
et mesurer également à ce moment ta surchauffe (euh pas la tienne mais celle de l'évap ) et le sous-refroidissement aussi comme le dit si bien le nordiste.
c'est là la base pour faire des diagnostiques! surtout que nous ne sommes pas avec toi sur la machine
bon courage et à+
vérifie aussi en passant que tu n'as pas de prédétente dans ta ligne liquide ainsi le tour sera fait.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


je t'ai rajouté un tableau de diagnostique des pannes fluidiques

Message édité par : aircofrigo / 28-08-2008 11:30


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=445&forum=149