website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Nouvelle installation


Posté : 29-08-2008 11:36 icone du post

salut,

avec l'apparition de ton givre, as-tu aussi une grande surchauffe?
as-tu essayé de régler celle-ci?
dans ton voyant de liquide vois-tu 100% gaz, 100%liquide ou des bulles?(attention que c'est pas toujours bien visible la différence entre 100% gaz/liquide dans le voyant; mais bon si 100% gaz ça m'étonnerais que tu parviennes à descendre en T° et givrer comme maintenant)
ton voyant de liquide est-il juste avant ta chambre ou à 20m près de l'unité de condensation?

indice: si SC élevée peut être ? manque de liquide, prédétente dans la ligne liquide, voir ton détendeur également commme tu le dis toi même
courage çà devrait allé
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=445&forum=149