Posté : 29-08-2008 11:36
salut,
avec l'apparition de ton givre, as-tu aussi une grande surchauffe?
as-tu essayé de régler celle-ci?
dans ton voyant de liquide vois-tu 100% gaz, 100%liquide ou des bulles?(attention que c'est pas toujours bien visible la différence entre 100% gaz/liquide dans le voyant; mais bon si 100% gaz ça m'étonnerais que tu parviennes à descendre en T° et givrer comme maintenant)
ton voyant de liquide est-il juste avant ta chambre ou à 20m près de l'unité de condensation?
indice: si SC élevée peut être ? manque de liquide, prédétente dans la ligne liquide, voir ton détendeur également commme tu le dis toi même
courage çà devrait allé