Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » [R?®solu] - nettoyage circuit R600
Posté : 13-11-2011 17:19
Tu peux même rebraser la queue de charge,tu remplit avec les raccort rapide,tu pince au debut de la queue de charge, et tu brase l'extremité de la queue de charge comme en usine ,.
Sachant que le R 600 A travaille sous la pression atmospherique si tu pince la queue en marche elle sera vide de gaz.
Apres comme biloute la dit 2 G de gaz en moins ,pour compensé ce qui reste dissous dans l'huile du CP
pour AAC le R 600 A est de l'iso butane donc un Hydro carbure donc aucun effet sur l'effet de serre commme le R 290 qui est le propane est qui est utilisé maintenant courrament en grande cuisine sur des armoires
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3987&forum=149