Posté : 29-08-2008 11:39 icone du post

Bonjour Jean louis,

En général, une BP qui pompe vient du fait que l'orifice du détendeur (si détendeur thermo ou à commande élec) est calculé trop grand et que donc lorsque le détendeur s'ouvre, il y a une telle quantité de fluide qui passe que le compresseur deient "sous puissant" pour absorber la charge.

Mais si on pouait avoir des infos genre sous refroidissement, type d'installation puissance groupe, puissance evapo, taille de l'orifice, ca nous aiderait surment.

Bien à toi.
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.