Posté : 13-11-2011 20:31 icone du post

Alors oui le R600 est autoriser à échapper dans l'air sans problème car c'est un gaz qui n'est pas mauvais pour la couche d'ozone. Par contre normalement il est interdit de souder (braser) sur les circuits R600 (isobutane ça fait boum). C'est pour ça que je veux m'assurer de pas d’exploser la tronche (je suis pas assez payer pour ça). Moi mon chef veut faire des économies donc je veux bien mais sa méthode me fait peur. Donc je sais qu'il y en a qui le font et qui disent qu'il n'y a pas de problème. J'avais entendu que l'azote pouvait nettoyer le circuit du R600 (le pousser)en meme temps que de deboucher eventuellement le circuit donc logiquement il faut une entrée et une sortie (le pourquoi de l'ouverture du circuit). Donc où doit-je ouvrir pour la sortie. Si il suffit de tirer à vide pendant plus d'une heure je le fait à chaque fois par précaution. Donc apparemment je ne doit rien changer à mes habitudes.
Est-ce que vous êtes sur qu'il ne reste pas de gaz dans le compresseur?