Posté : 01-07-2007 22:33 icone du post

bonjour adan, pour le congelateur , regarde la plaque ou il ya les information du constructeur si il y a la masse de fluide à introduir c bon , si non ; les frigoristes que j'ai fait avec eux des stages dans leur atelier font la demarche suivant :
- ils misent le thermostat au maximum
- ils commencent à charger
- ils touchent de temps en temps le condenseur
- aprés que la chaleur attient la derniére partie du conenseur , il ouvrent le congelateur et regarde si il est totalement givré
-ilsl atend une deminution de la temperature de la line d'aspiration , sans qu'elle givre !
- aprés çà , il tourne en arriére le bouton du thermostat jusqu'a sa coupure .
par experience cette méthode a des inconvenient surtout sur les congelateurs , l'orsque la quantitée de produit a congeler est important , une partie du congelateur ne givre pas , et il telephonne au depanneur SOS la production frigorifique est faible !!!! fait attention il se peux qu'il soit une manque de la quantité de fluide introduite et pas une fuite ...