Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur trop petit???
Posté : 02-07-2007 21:17
re chapacan! tu ne me donnes pas tous les renseignements que je t ai demandé il me faut aussi les valeurs de K.ET EVAP. sous refroidissement et surchauffe. T u est un peut bas en delta t sur l air au condenseur il se situe en generale ENTRE 5 A 10°C aussi bien en froid comercial qu en clime par contre ton delta t sur l air a l evap est exelent car il doit se situer en generale entre 3 a 5 °c en froid comercial .Mais dis moi ton probleme en venant a ta premiere question ,tu ne veut quand même pas que ton evaporateur givre avec une chambre froide a 22°c car si c est le cas tu peut attendre longtemps minimum j usque a ce que la temperature de la chambre froide soit a environ 7°c pour un evap ventilé salut a + sinon donne nous tous les relevés de ton instal merciCet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=76&forum=149