website logo
Auteur
avatar
wogefri-dge

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » D?®givrage 2 evapos


Posté : 17-11-2011 22:43 icone du post

Si tu as du mal a te fournir en régulateurs, on peux toujours viser une solution avec deux termostats mécaniques + relais;

un thermostat sur chaque évapo,
lorsque que le dégivrage s'enclenche, il alimente la comande du relais,
le relais dispose d'une boucle, elle est alimentée par le relais lui-meme et sers a garder le relais enclenché,
sur cette boucle on va cabler en série sur la commande du relais, les 2 th°stat en //, ainsi quand tes évapos aurons la température voulue, il couperons le relais, qui alimente également les résistances.

je file faire un schéma pour que ce soit bien clair.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4005&forum=149