Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Choix d'une buse pour un d?®tendeur thermostatique
Posté : 23-11-2011 17:36
Bonsoir discus,
Citation :
discus Salut, au fait DMARCO tu changes un groupe de condensation et un détendeur de 15 ans, sans remplacer le fluide (passage au R404A par exemple)
Pour ce chantier là, le client a eu droit à ... la totale!!
Vu que le compresseur de l'ancien groupe a complètement grillé, l'odeur caracteristique que dégageaient les tuyauteries ne laissait aucune chance que soit réinjecté le gaz contenu dans l'installation!
Ca a été du direct en bouteille de destruction!!
Vu l'état de l'installation ( et la crasse déposée dans le détendeur )... la seule solution professionnelle à apporter était bien de tout remplacer ( y compris le fluide )!
Et c'est à ce moment-là que je me suis retrouvé devant le détendeur Flica ( mais n'avais que du Danfoss dans le véhicule de dépannage )
D'où ma question initiale, car ce style de connerie peut arriver à ... n'importe lequel d'entre-nous!!
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3871&forum=149