Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » detendeur trop petit???
Posté : 02-07-2007 23:49
re reynac et pierre
en fait pour repondre a pierre l'install etait en panne un frigoriste etait deja passé et a deduit qu'il fallait changer de cp!!assez radical comme diagnostic non?et a ecouter tous les clients les install fonctionnent tjrs du tonnerre meme avec un capillaire du detendeur couper relier avec un domino,mais si si!lol suis entierement d'accord avec toi pierre savoir faire son auto critique pour bien avancer mais bien sur.ldon c tk au mano 42 avec l'air aamb a 25°et t°e 0 avec 18° a l'ambiance je te laisse le soin de calculer la sr et le sc,toute façon dans la semaine je retourne et je fait la totale ,et je vous tiens au courant,merci les gars,
Cet article provient de Le site des frigoristes