website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Choix d'une buse pour un d?®tendeur thermostatique


Posté : 24-11-2011 13:27 icone du post

Avec de l'experience on arrive à preselectionner une buse au filling.

Perso j'avis un responsable sav qui faisait très peu de bilan thermique et qui savait les tailles de tuyauterie et detendeur +buse rien qu'en voyant un evapos ou la taille de la pièce.

De plus au début mon nouveau responsable en avait marre que je l'appelle pour connaitre les tailles de buse alors souvent j'allais trouver un evapo sur site similaire et regardait la taille de buse existante et ma foi je n'ai jamais eu à me plaindre.

Sauf cette nuit avec l'astreinte j'ai eu le droit de travailler toute la nuit, je pars les enfants se couchaient et je rentre il allait à l'école, c'est ça qui me fait les boules!

Bref n'hesitez pas à fouiller sur site s'il y a d'autre evapo.

Au pire essayer avec une taille légerement plus petite et changer si ça va pas.

On a un metier de débrouille.




Cet article provient de Le site des frigoristes