Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Bruit degivrage
Posté : 24-11-2011 19:38
bonsoir j'ai eu le pb du bas qui degivrait mal sur certaines machines soit deplacer la sonde mais le haut devient trop chaud la hp monte ca devient tres bruyant pour pouvoir bien degivrer le bas
la solution qui marche en plus le compresseur fera beaucoup moins de bruit en degivrage
en parrallele sur le detendeur mettre un clapet anti retour en serie avec un autre detendeur beaucoup plus gros
au moment du degivrage ou la batterie est tres froide on se retrouve avec un detendeur plus gros (passage par le clapet on change de sens) la batterie sera degivree en quelques minutes et de partout
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4031&forum=149