Posté : 29-11-2011 23:08 icone du post

C bien ca le traxoil se vide a l'arret, donc defaut puis le niveau redeviens normal en 3-5 min et ceci que sur la centrale positive
Question surchauffe 3 magasins différents
2 en détente électronique 1 en thermostatique mais je vois pas en quoi la mauvaise surchauffe viderais mon cp
je suis à -2 en aspiration pour du -9 en évaporation dons 7K sur ma ligne plus que correct
A suivre