oui tinou tu demandes à profroid ce que tu souhaites comme régulation et il te l'instal dans ton armoire, pour ma part il y avait 2 variateurs vlt (danfoss) pour un compresseur positif et les condenseurs.Il y avait deux automates pco ( carel) pour les centrales,1 automate evd ( carel)pour le detendeur du liquefacteur,1 autre automate evd pour le detendeur du sous refroidissement, et deux détendeur e2v de chaz carel.
Le seul problème que j'ai rencontré avec la régulation carel se trouve au niveau des détendeurs e2v, car contrairement aux akv de chez danfoss qui fonctionne par impulsion,ceux de chez carel fonctionne en pas a pas ce qui fait qu'ils sont plus long à ouvrir et à fermer, donc très gros delta t sur la surchauffe du liquefacteur (j'ossillais entre -5 et 25° de surchauffe), donc j'ai été obligé d'agir sur les temps d'integration (diminuer de moitié) pour pouvoir diminuer le défaut.
voila tinou
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite