atention tinou je ne parle pas d'une surchauffe evapo, mais bien d'un surchauffe totale qui devrait se situé plus aux alentours de 15 °c, maintenant peux tu me dire le delta t de tes vitrines car certaine vitrine ne fonctionne plus avec un DT 10 mais plustot un DT 7, donc ta surchauffe evapo se trouvera modifié surtout avec une detente electrique
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite