Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Traxoil centrale profroid


Posté : 30-11-2011 12:13 icone du post

Salut TINOU,
Lors de l'arrêt de tes compresseurs tu constate qu'ils se vident,
1) est-ce-que tu peux voir si tes TRAXOIL font l'appoint (sont-il solicités)Pour la remonté des niveaux d'huile?Bien que le temps de 3 à 5 min me paraisse un peu long.
2) A tu fait un essais lors de l'arrêt des groupes de fermer la vanne générale sur les appoint d'huile TRAXOIL histoire de voir si tes niveaux qui montent sont généré par ton système de contrôle automatique d'huile?
A+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )