Posté : 03-12-2011 09:30 icone du post

En effet je rejoins ton analyse
Sur le chantier que je suis actuellement(cf négative 36000m3) c'est aussi un pb d'huile que j'ai rencontré
Les traxoils sur les cp négatifs coupaient en sécurité mais pas sécu basse en sécu haute

Installation au co2 je règle mon clapet de décharge à 3.5bars comme d'habitude
mais bien sur comme d'habitude le fabriquant de centrale a changé de marque de régulateur de niveau d'huile
Ceux installés ont un différentiel adminissible de 2 bars max
Avec 3.5bers les électrovannes fuaient et mon cp se remplissait
Remplacement par régulateur de marque KRIWAN et oui il font ca maintenant, pression diff de 25 bars et fini les problèmes
Le savoir ne vaut que s'il est partagé par tous