website logo
Auteur
avatar
Peio

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Nouvelle installation


Posté : 08-09-2008 19:45 icone du post

Bon,
Si je comprend bien, ton voyant s'est mis subitement à buller alors que tu avais précédemment un régime acceptable et que tu n'as pas retiré de réfrigérant depuis que la chambre est à +5°C. As tu fait un contrôle d'étanchéïté du circuit ? A moins d'un problème de condensation ou d'une prise en glace importante, je ne vois pas pourquoi tu ne bullais pas pendant la descente en température et que tu bulles en régime établi.
Sauf si : fuite de gaz, condenseur obstrué, pas de ventilation, grosse migration de liquide, prédétente sur la ligne liquide...
Je pense que tu devrais refaire un point complet sur les mesures parce que perso je suis un peu perdu dans l'historique de cette install.
T° CF
T°ext
T°évap°
T°cond°
SC
SR (bulles au voyants?)

Merci pour tes éclaircissements

Fabien

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=445&forum=149