Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » Traxoil centrale profroid
Posté : 04-12-2011 12:34 
salut a tous j'ai déjà rencontré ce probleme avec des traxoil et les scroll sur des centrale searle en fait ce qui ce produisais c'est que en hiver j'avais du liquide qui se formait au niveau du separateur d'huile méme en fonctionnement j'avais dans les 60° de t° de surface en haut du séparateur et vers le milieu du separateur plus que 9°j'ai jamais trop compris pourquoi et en fait au redemarage des compresseur le 404 qui etait sous l'huile dans le compresseur s'evaporait rapidement vaisent ainsi baisser le niveau d'huile et le traxoil coupait j'ai résolu le probleme en mettant une ceinture chauffante sur le separateur d'huile pour l'hiver avec un thermostat d'ambiance pour qu'il soit coupé l'été