Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » MR55


Posté : 06-12-2011 20:58 icone du post

je viens de lire la doc la seule chose que je ne vois pas sur le schéma c'est l'entrée DI dite entrée logique.

Ce que j'en aicompris il faut mettre le parametre iF à 03 pour ouverture de porte et verifier le sens de ton contact de porte ( NF ou NO ),

puis iD à la durée choisi car si la porte est ouverte trop longtemps ce parametre peut remettre en route la ventil ( si ouverture accidentel par exemple)

puis verifier les parametre alarmes températures.


Autrement comme conseillé plus haut mettre en série avec la sortie contact ventil c'est rapide et efficace mais si la porte rest ouverte tous le temps ou si le contact deconne plus de ventil.

Merci aux connaisseur de me dire ou est l'entrée DI que j'apprenne un truc merci.