Bonjour
Tu dois paramétrer ton iF sur 3 et cabler ton contact de porte en contact sec entre les bornes 4 et 6
De ce fait lorsque le contact se ferme il stoppe le relais ventil apres la tempo paramétrée en iD
Mets FF sur 1 et Fds sur no
Bon cablage et bon paramétrage