je comprends avoir trop perturbé les choses, cependant la seule chose que je veux avoir c'est que comprendre cette logique de 2 thermostats posés l'un près de l'autre et réglés : consigne -20 , différentiel 8° (-12°C il reprend)

au premier démarrage les 2 groupe fonctionne en même temps, lorsque on atteint -20°C , l'un parmi les 2 va s'arrêter (thermostat difficile à régler excat : thermostat à vis) .. l'autre continu à travailler pour pourvoir attenidre lui aussi les -20°C réglés sur son thermostat, après tout ça et après l'arrêt des 2 groupe, la température baisse pour atteindre -12 et l'un des 2 groupe va démarrer on laissant l'autre en arrêt, et il ne va pas démmarrer (logiquement) parceque il n'atteindra jamais -12 réglés sur son thermostat il va rester en sommeil pour de bon .....