bonsoir à tous

Mars le plus simple si tu ne veux pas d'automate, c'est effectivement de faire une régulation pressostatique
Pour ma part je ferais effectivement demarrer les compresseurs à la même temperature, par contre il faut mettre une tempo de demarage sur tes compresseurs, sinon tes compresseurs vont faire des court cycles , concernant l'arrêt prévois deux temperatures diferente.

Pour la régulation condenseur, tu as le choix soit un pressostat par ventilo soit une regulation par variateur de vitesse (il en existe des mecanique qui sont très fiable), j'obterais pour la deuxième solution car ton reglage sera plus fin.

Pour la partie surveillance de l'instalation un systeme fiable est le woodley, pour une instalation comme la tienne, je dirais un micromon 8 sorties, car tu pux faire une surveillance temperature et technique le systeme n'a plus ces preuves a faire et rste simple d'utilisation pour la partie télésurveillance pas de problème non plus.

voilà ce qui me vient a l'esprit dans un premier temps, mais juste une question, pourquoi ne pas vouloir d'automate.
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite