Posté : 11-12-2011 09:16 icone du post

Bonjour MARS,
tu veux un fonctionnement simple et facile d'intervention.
Je suggere comme cela à été dit plus haut: régul par pressostat
BP sécu pour les 2 cp,
HP sécu pour les 2 cp
1 BP régul avec anti courcycle décalé pour les 2 cp
1 regul VC par pressostat
Eventuellement 1 thermostat pour la température extérieur qui autorise une autre régul HP pour faire de la HP flottante (et encore que)

C'esr archaïque, simple, dépannable par n'importe quel technicien

Un peu de douceur dans ce monde de brutes