Citation : mars 

oui adel mon projet est au Maroc Oujda.

Pour l'injection c'est integré au compresseur scroll Copeland ( c est l'injection liquide à l'aspi, systeme copeland).

Voici ce qu'il y a deja sur la centrale:

- injection liquide pour refroidissement

- bouteille anticoup liquide au collecteur aspi

- un pressotat bp secu par compresseur

- un bp regul par compresseur

- meme chose pour la hp

- reintegration huile par flotteur

Ma centrale est une CCB2H ZF24 ZC

à -35°C evaporation la puissance frigo est de 9200 w

à -25°C puissance = 11600 w

Pour l' evapo c'est un

Guntner GHF 050.2J/ANS50.E

je vais re regarder les puissance car après plusieurs lecture je ne trouve pas la meme puissance , mais je vais voir.



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
 


Bonjour,
Il doit manquer un 27 après le 2J ?

http://www.guentner.de/fileadmin/literature/europe/evaporators_air_coolers/GH F/Guentner_GHF_Data_sheet_FR_IT.pdf
Sinon mettre une centrale pour un évaporateur, cela ne me choque pas (déjà vu) , moins que l'inverse !

Comme dis Booster, quelle est la puissance et quel DT sur ton condenseur ?

Je ne connais pas les températures de base au Maroc ?