Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » qui connait le rgulateur eliwell ewht800 lx
Posté : 14-12-2011 20:10 
Citation : alexis79
bonjour à tous
je voudrais savoir si quelqu'un a programmer le ht800 lx
car voila mon problème
le régulateur gère un hâloir
donc Hydro et température
température consigne 12 et hydro 97.5%
dif 1 en t° et 2% en hydro
mais quand on est en demande de deshu donc 98.5% résistance en fonctionnement jusqua la temperature 13° ( la aussi ya un souci )le froid se mais en route en méme temps que le chaud
je n'arrive pas a programmer cela
c a dire quand le froid enclenche coupe les résistance et elle se réenclenche quand le froid s’arrête pour instant j'ai mis un relais pour que quand le froid est en route il coupe l'alim des résistance
merci de rpd
Bonjour,
Ou est le problème ???
Pourquoi veux tu couper les résistances quand le froid s'enclenche ?
Par contre 97,5 % je trouve ton taux d'HR élevé, c'est quoi comme produit ?
Sinon c'est normal que s'enclenche le chaud et le froid en même temp,sinon ta température et l'HR vont faire le YoYo !!
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4122&forum=149