bonsoir,
je me perd dans mon latin et vous demande votre aide afin de valider mon install.
je souhaite avoir -25°c dans ma chambre froide.
Ma centrale froid fait 9200W à -35°c evaporation
11600w à -30°c
14600w à -25°c
Mon evapo fait 20200w à -25°c d'evaporation pour un DT de 7k
Comment reduire la puissance d'evapo sans toucher à la ventil.
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire
Bonjour
Ton évap est surdimensionné de 30 % !!
Ta centrale fait 14600 a -25/ et a + combien ??
J'ai peur que tu soit un tantinet trop court
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire