Posté : 14-12-2011 23:24
bonsoir à tous,
je suis passé sur une installe de chambre froide negative qui est limité à du positive maintenant, je n'est pas de référence à vous donnez pour l'instant, il manque la plaque du cp
et pas eu le temps de cherchez plus, enfin j'aurais au moins pu prendre celle de l'évap
en bref cp à pistons r22, detendeur thermostatique egalisation externe, vem pump down..
à mon arrivée cp givré, evap pris en glace bien comme il faut, les résistances était en défaut donc mon clients avait couper les dégivrages
donc dégivrage de l'evap, et mise en place de dégivrage naturelle( vu qu'elle tourne en positif maintenant)par une horloge, avec ventilo permanent.
mon pb, mon installe pompe sans arret du genre hp 33°
SR 5K
BP