Posté : 15-12-2011 07:20 icone du post

Tu peux effectivement gagner en puissance sur ta centrale en refroidissant ta ligne liquide de quelques dizaines de degrés
Tout çà en ajoutant un groupe "satellite" de condensation et un échangeur à plaque.
C'est une solution facile à mettre en oeuvre, en plus sans modifier ta centrale et l'asservissement est également pas compliqué.
Ne pas oublier de calorifuger la ligne liquide apres

Pas contre, je suis incapable de te donner en % le gain de puissance réaliseé....

Un peu de douceur dans ce monde de brutes

Cet article provient de Le site des frigoristes