Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » pompage
Posté : 15-12-2011 22:34
salut,
c'est vrai que je me suis fier à ce que ma dis mon client...donc peut etre pas negatif... sincerement j'ai poser le poste mais je n'avai pas le temps de récuperer toutes les infos sur l'instal
pas de plaque sur le cp, et la chambre était pleine j'ai eu du mal à accéder au détendeur, pas la meilleure posture pour relevé la ref, enfin pas d'excuse.
si je suis la relation pression temperature ou c'est du r22.
mimi frigo mon deuxième ventilo ne démarre pas , pas assez de hp..
pierre, je sais pas si mop ou pas, promis je vous donne les ref dès que je peux repasser.
adel, effectivement le piquage de l'egalisation externe était givré à mon arrivée, mais dégivré manuellement remis en routeet pas repris en givre, mais je ne suis pas réster assez longtemps.
le pompage ce fait sur 1 ou 2 min, comme si le détendeur serait trop puissant par rapport à l'evap
ce qui me travail c'est la relation entre bp et hp qui ne ce suive pas du tout
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4126&forum=149