Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » centrale negative bi scroll monoposte
Posté : 16-12-2011 21:54
Bonsoir mars,
Citation : mars Je pensais partir sur un echangeur à plaque comme on fais en gms souvent sur le negatif.
A savoir recuperer le liquide et le detendre dans un echangeur a plaque et faire circuler a contre courant le reste du fluide afin de le refroidir encore plus. Le souci comment le dimenssionner ainsi que le detendeur.
Certaines petites choses me choquent dans tes explications ....
Un échangeur à plaque est ... un échangeur!! ... Mais ne sert PAS à faire une détente!!
Echanger des calories, grâce à ton autre fluide à contre-courant... OK, mais " détente " NON!!
Citation : mars
Pour -25°c en evaporation on a 14600w de puissance sur la centrale,et 20200w de puissance sur l'evapo.
Je n'ai pas refait les calculs de puissance frigo, mais expliques moi comment tu vas stocker tes surgelés à -18°C/-20°C .... avec une température d'évaporation à -25°C!!
Il me semble que c'est un poil court.....
De même pour ton calcul de 12 palettes!
Pour une chambre qui fait 15m de long... ca ne laisse pas beaucoup de place pour la circulation d'air!!
@+
Au choix: