Posté : 16-12-2011 21:56
Bonsoir MARS,
tu dis que ton evap est trop puissant. Et bien tant mieux......
Il vaut mieux çà que trop petit.
Si ton évap est puissant, tu diminueras ton delta T entre T° de reprise et T° d'évaporation, donc meilleur rendement, meilleur puissance à la centrale...
Un peu de douceur dans ce monde de brutes