bonsoir à tous
Mars d'après les explication que tu nous donnes voilà comment je vois les choses
tu injecte du liquide entre chaque arrêt de compresseur (regulation) de façon a faire monter ta bp et ainsi redemarrer le compesseur
ou sont tes économies d'energie puisque tu redemarre ton compresseur pour rien.si tu veux faire des économies d'energie tu peux commencer par couper ta ventilation évapo quand ta chambre arrive en temperature, limiter ton nombre de degivrage et faire ce que l'on appel des dégivrages inteligent (certains régulateur le font très bien,choisir un détendeur électrique au lieu d'un thermostatique ...
le risque que tu vas avoir avec ton systeme, c'est que ton compresseur ne redemarre pas quand ce sera réellement necessaire, imagine ton compresseur vient de redemarer parce que ta pression la permis (et non pas la régulation) donc a l'arret de celui ci tempo de 6 minutes , a l'arrêt de celui-ci, bingo demande de mise en route car la chambre n'est plus en temperature tu seras obligé d'attendre 6 minutes
De plus ton electrovanne étant solicité regulièrement il y a de forte chance que tu es a la changer plus souvent.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite