Bonsoir

Tu es sur que ce facteur de correction est à diviser ? Ne serait-il pas à multiplier plutôt

Si tu augmentes ton sous refroidissement comme tu le dis sur l'isobare représentant ta haute pression le point définissant la t° à l'entrée de ton détendeur se déplace vers la gauche. Et quand tu traces ton isenthalpe représentant ta détente tu sors de ton détendeur avec un mélange liquide vapeur beaucoup plus riche en liquide avec un SR de 15°qu'avec un SR de 4°.
Et si ton mélange en sortie détendeur (donc entrée évapo ) est plus riche en liquide tu gagnes en puissance frigorifique donc ton évapo est plus puissant ou tout du moins utilisé pratiquement au maxi de sa puissance

J'espère avoir été clair
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas