Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » la est la question....
Posté : 20-09-2008 03:36
salut à tous
toutes les fabriques de glaçons démoule donc dégivre à gaz chaud et sans problèmes récurents de compresseur
je pense que la premiere des précautions quand on intervient sur ces systemes est de respecter scrupuleusement le poid de la charge s'il n'y a pas de bouteille acl généralement il ya un tube sécheur en bout d'évap ou la conduite d'aspiration est rallongée pour contenir d'éventuels afflux de liquide
le 2° soucis c'est que en hiver la T° ambiante du groupe doit rester suffisament haute pour permetre undégivrage assez rapide un fabriquant de monobloc disait dans sa doc mini10° si l'on devait descendre au dessous il proposait une option inversion de cycle
à coeur vaillant rien d'impossible
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=475&forum=149