salut a tous
voila ;j ai une central negative avec un liquide sous refroidit ;les 2 detendeur sont HS ,l echangeur a plaque fuit et mon depart liquide se retrouve a 0 degre (et oui) pour 15b de pression
j aimerais savoir si il y a un delta t de reference entre l entree de l echangeur et le depart liquide
merci
Message édité par : Aircofrigo / 21-12-2011 19:05
Bonjour,
Comment votre liquide peut être a 0° ,avec les deux détendeurs HS

,(je suppose qu'il n'y en a que deux ?)
Et l'échangeur à plaque est percé ? Quelle est votre BP ?
Y a un loup ?
Xavier
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire