Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » liquide sous refroidi
Posté : 21-12-2011 21:04 
Citation :
hido-daisuker
Pardon, j'ai mis du temps à répondre.
1/ détendeur ( échangeur)HS : ouvert
2/ temp. d'évaporation : -10° (échangeur)
3/ HP centrale : 35/40
BP centrale : -25/-35
4/ départ liquide : contact entre 0 et 10°
Questions : je prévois de remettre tout ça à neuf, faut-il une KVP à l'échangeur et y a-t-il un delta t de référence (entrée-sortie liquide) à l'échangeur ?
Merci d'avance, c'est ma première fois avec un sous-refroidissement!
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 20:52
les 2 detendeur laisse passer sans reguler, et pour mes question kvp et delta t ??
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:06
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:08
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4166&forum=149