website logo
Auteur
avatar
hido-daisuker

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  liquide sous refroidi


Posté : 21-12-2011 21:04 icone du post

Citation : hido-daisuker 

Pardon, j'ai mis du temps à répondre.

1/ détendeur ( échangeur)HS : ouvert

2/ temp. d'évaporation : -10° (échangeur)

3/ HP centrale : 35/40
BP centrale : -25/-35

4/ départ liquide : contact entre 0 et 10°

Questions : je prévois de remettre tout ça à neuf, faut-il une KVP à l'échangeur et y a-t-il un delta t de référence (entrée-sortie liquide) à l'échangeur ?

Merci d'avance, c'est ma première fois avec un sous-refroidissement!

Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 20:52

 
les 2 detendeur laisse passer sans reguler, et pour mes question kvp et delta t ??

Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:06



Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:08


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4166&forum=149