website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » »  liquide sous refroidi


Posté : 21-12-2011 21:10 icone du post

Citation : hido-daisuker 

Citation : hido-daisuker 

Pardon, j'ai mis du temps à répondre.

1/ détendeur ( échangeur)HS : ouvert

2/ temp. d'évaporation : -10° (échangeur)

3/ HP centrale : 35/40
BP centrale : -25/-35

4/ départ liquide : contact entre 0 et 10°

Questions : je prévois de remettre tout ça à neuf, faut-il une KVP à l'échangeur et y a-t-il un delta t de référence (entrée-sortie liquide) à l'échangeur ?

Merci d'avance, c'est ma première fois avec un sous-refroidissement!

Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 20:52

 
les 2 detendeur laisse passer sans regul pour mes question ???? kvp et delta t

Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:06

 

Bonjour
Les détendeurs laissent passer sans régul ????
J'ai pas compris !
Sinon KVP obligatoire , Delta T= aucune importance c'est la température de départ liquide qui est importante...

Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

Cet article provient de Le site des frigoristes