Forum » » Froid Co Panne, dépannage, maintenance » » R12
Posté : 21-12-2011 22:33
Citation : gautron
Salut,
Combien prendriez vous de delta t d evaporation pour un arriere bar statique a detendeur thermostatik au r12?
En fait jdoi revoir dmin cet install au r12 evaporant a -10 pour une temp ambiante dans l arriere bar de 18•c
Encore merci a tous pour votre reactivite qui est la force du forum
Good night
salut gautron ,
la température d'évaporation en monoposte se situe généralement entre -10 et - 15 pour une ambiance de +4 /+6 . Fais attention , ce genre d'installation est généralement multipostes avec une cuve pour le refroidissement de la bière et d'autres meubles .
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4168&forum=149